道路水稳基层施工中水泥剂量的控制来源:人大经济论坛论文库 作者:阿欣 时间:2015-04-03

  

  

道路水稳基层施工中水泥剂量的控制

  摘要:对道路施工来说,水稳基层施工中会应用到一些混合材料,对这些材料的配比方式与施工方式直接影响到了公路施工质量。本文就道路水稳基层施工中水泥剂量的控制展开讨论,分别从施工的各个过程以及水泥剂量的检验与生成方面做了具体的分析,希望会对我国道路建设施工有一定的帮助。 

  关键词:公路施工;水稳基层;水泥剂量 

  前言: 
  我国在进行大面积的道路施工进程中,对道路施工的技术性及工艺性要求更高,这也体现了我国道路施工越来越追求公路的安全性、长期性,在保证公路施工符合各个设计要点的基础上,使整个施工更具备完善的技术理论指导。而道路水稳基层施工中对水泥剂量的高度要求,促使了水泥剂量控制的各项检测以及控制方法的生成。 
  一、施工过程中的控制 
  (一)水泥剂量的检测 
  1、绘制标准曲线 
  标准曲线绘制的依据是以EDTA反应过程中消耗的EDTA数量与按照不同方式配比的混合料为基础的。在进行曲线绘制的过程中,按照相同的计量、实际测定情况、规定的原材料质量等方面进行数据的比较分析。如果混合料计量相同,那么EDTA的消耗量会随着有效钙的含量而增加。由于在实际的测量中,曲线绘制的结果要高于实际测量的计量数据,所以在施工中所采用的水泥等级要低,避免绘制的曲线中水泥剂量的误差过大。 
  2、取样 
  在进行水泥使用之前,应该取少量有代表性的式样样品,在取样时要严格遵循《公路路面基层施工技术规范》的相关规定,而且要按照X1=-ta×S÷≥设计值这个公式进行取样位置的计算,从而保证计量测定的保证率符合检测标准。在取样过程中要避免全部取出样品,混合料的取得也不允许利用小型铲锹。在铲除路拌灰土时,必须从地表的10到15米处进行铲除,取样位置在拌合层的中下部位。 
  3、化学试剂 
  化学试剂的不同作用对测量结果以及计量的检测结果都有一定的影响,所以应该依照下图表中的进程,保证化学反应的正常进行。 
  混合料计量与氧化钠关系图 混合料计量与氯化铵关系图 
  通过以上的图表我们可以分析出被检验的EDTA液配置的比例是否准确,在此基础上保证拌合到测定的时间准确,还应该对样品的含水量进行分析,从而完善水泥剂量的检测结果。以上的分析还需要结合以下图表: 
  混合料计量与EDTA之间关系 
  (二)结论分析 
  从以上检测的过程可以看出,过程控制与EDTA水泥剂量试验以及标准曲线有关。通过进行EDTA滴定法判断水泥剂量是否满足工程施工过程中水稳基层的配比设计,并根据测量出来的结果适当增减拌和机水泥的出量。其具体过程为:混合料要按设计配合比并用水稳拌和机来拌合,拌合的过程中要严格控制水泥用量与用水量,尽可能减少配比误差,拌合均匀并使混合料颜色保持一致、没有明显的离析现象和粗细骨料集中现象。在每天的拌合是要检查集料自身的含水率,然后对配比进行适当调节,对于混合料含水量比最佳含水量稍高就可以了,在拌合时实际所用的水泥剂量必须要考虑施工离散产生的影响,可以比设计水泥剂量高处0.5%,但实际所用水泥剂量与现场抽检的情况可能与设计的计量不相符,会出现大于设计计量的情况,并要注意如果想提高水稳基层强度,不能用增加水计量的方法。 
  二、工程量与用量核对控制 
  在施工过程中,散装的水泥是基本的材料,因此必须对施工时间进行统计,并计算实际水泥用量与设计中的用量误差,对水泥的使用情况进行控制。 
  三、结果控制 
  结果控制应该严格按照《公路路面基层施工技术规范的要求,控制水稳基层施工的龄期,保湿期及浸水期,从而使其芯样的完整率大于80%,是施工质量达到标准。 
  四、水稳基层中水泥剂量的标准 
  想要在施工中合理的控制水泥的计量,就要了解其水泥剂量的科学控制标准,进行水稳基层中水泥剂量的检测,必须按照相关的标准进行,可以利用标准曲线的进行规定性检测。标准曲线关系到水泥稳定碎石过程中的施工质量问题,因此必须根据不同的集料情况,设计不同的标准曲线,观察不同标准曲线的异同点,从而绘制出最符合工程施工要求的标准曲线,从而满足工程施工过程中水泥配比的质量问题。 
  (一)配比 
  配比的方式有四种,第一种进行混合料的配比方式:比例的选择是依据施工配合比的情况而定的。配合成的混合料不进行过筛处理,直接在其中加入水泥和水。第二种混合料的配比方式:比例依然按照施工配比进行选择,然后将混合料进行过筛处理,筛子的直径为2.36毫米,然后将处理过的混合料加入水与泥。第三种配比方式为:配比依据施工配合比情况而定,配合成的集料进行过筛处理,筛子直径为4.75毫米,最后将其制成式样。第四种配比方式为:依据祥光施工配比方案直接配置干集料,然后进行过筛处理,筛子直径为2.36毫米,在处理过的干集料中加入水,最后生成样本。 
  (二)配比检验 
  检验所要进行的第一个步骤是准备好配置成功的几种计量不同的混合料。然后将几种混合料分别放在碱性溶液中进行化学反应,在反应后测定不同配置方法汇总的EDTA的消耗情况,采用EDTA滴定法进行检验,其检验公式为:结合料的计量=结合料干重/稳定土的干重×100%。进行的化学反应过程如下: 
  Ca2+(OH)2+NH4CL→CaCl2+HN3↑+H2O 
  化学反应1:反应条件为碱性溶液 
  Ca2++Hln2-(钙红)+OH→Caln(红色)+H2O 
  化学反应2:反应条件为碱性溶液 
  Caln+H2Y2(EDTA)+OH-→Cay2+H3ln(蓝色)+OH- 
  化学反应3 
  通过以上化学反应测定在不同的配置方式中EDTA被消耗掉的数量,并通过EDTA的消耗情况进行下一项工作。在对水泥进行不同剂量的配比中,可以通过以上的化学反应检验得出一定的配比结论,使配比检验更具备可续依据,而检验过程一定要保证环境的可靠要求,因为化学反应需要在一定的自然环境,更要保证其他杂质不能进入反应过程,以免造成反应的终止,影响检验结果。 
  (三)绘制标准曲线 
  用混合料质量和EDTA的耗费量来计算混合料中对结合料的含有量。根据标准曲线的情况来做具体的水泥剂量配比与控制,使工程中所应用的水泥剂量达到科学值,进而保证工程质量。 
  (四)现场检验 
  为了保证实验控制结果的适用性,在进行了试验检验之后,可以通过具体的工程对水泥剂量进行现场检验。进行现场检验时,设定拌合料泥的计量,进行取样的滴定试验,试验次数可以划定在30次左右,保证实验数据的准确性,最后将试验数据进行统计、分析,得出滴定统计结果。进行现场试验不仅能够提高水泥剂量的适用性,更能够更真实的看到水泥的不同剂量在具体施工环境下的情况,无论是对施工人员还是设计人员都对其产生一定的评判依据。在进行试验结果分析时,更能保证实验结果的科学性,从而得到的结果更真实可靠,更能为工程实际施工做出严格的控制要求,为工程中的水泥剂量控制提供试验依据。 
  总结: 
  综上所述,道路水稳层的施工中对水泥剂量的控制,不仅是一项工程技术,更是工程中所延伸的对化学、数据等专业的研究,对水泥剂量的控制全面的体现了工程的严谨性、科学性,为我国道路施工质量给出了细节性、技术性的要求。但是在具体的工程中,施工还应该结合具体的工程特点,制定工程方案,水泥剂量的控制方法与技术也不能一概而论,道路施工技术人员还应该做具体的分析,得到科学的数据,合理指导施工。 


参考文献:
     [1]王静.水泥混凝土碎石化施工技术与适用结构层研究[D].长安大学2012   [2]王兆军.基层强度形成初期车辆对沥青路面结构影响研究[D].天津大学2013​     

  
  