1、某泵站水池渗漏原因分析及其技术处理摘要:文章结合工程施工实际,运用理论分析和试验相结合的方法,分析了污水提升泵站地下蓄水池的渗漏原因,具体探讨温度应力的影响效应,并提出了相应的堵漏处理技术处理措施。
关键词:排污泵站;集水池;渗漏原因;技术处理
中图分类号:TV992文献标识码:A
文章编号:1674-1145(2009)14-0159-02
来源:http://www.qikan.com.cn/Article/mecl/mecl200909/mecl20090997.html
2、

污水厂净化水池渗漏水治理--《施工技术》2003年03期 本文献来源中国知网 www.cnki.net






【作者单位】:[url=]山西建华化工厂 山西万荣044204[/url]
【分类号】:TU761.11
【DOI】:cnki:ISSN:1002-8498.0.2003-03-010
【正文快照】:
某净化水池工程,水池容量4800m3,高6m,为10m×10m相连水池,壁厚50cm,钢筋混凝土C30、S8。2000年9月竣工,10月试蓄水10d,出现较多的渗漏水问题。(1)外壁6m高的边墙,①地面上0 5m处,混凝土外皮部分脱落,均匀长出白霜,厚15mm,检测此物是混凝土内部钠粒子析出的结晶物,有横向不均匀的渗漏水眼,外壁呈明显渗、流水状的腐蚀混凝土;②中部3m往下,有似蘑菇状小帽,每个2~4cm,随后是一个明显漏水眼,每m2外壁有2~3个;③立墙预留收缩缝中有膨胀橡胶垫,但混凝土与橡胶垫之间不密实,形成间断渗漏水状。(2)底板水池外围有3条明显的…