目录摘要I1前言11.1毕业设计目标11.2毕业设计的背景11.3毕业设计主要内容12申沟站原始资料(继保优化)22.1申沟站基本情况22.2申沟站负荷统计(抄表情况)22.3供电系统图32.4申沟站继电保护的基本情况33短路电流计算 ...
扫码加入统计交流群


目 录
摘 要I
1 前 言1
1.1 毕业设计目标1
1.2 毕业设计的背景1
1.3 毕业设计主要内容1
2 申沟站原始资料(继保优化)2
2.1 申沟站基本情况2
2.2 申沟站负荷统计(抄表情况)2
2.3 供电系统图3
2.4 申沟站继电保护的基本情况3
3 短路电流计算6
3.1 申沟35 kV变电站短路电流计算6
3.1.1 供电系统运行方式的确定6
3.1.2 短路电流计算8
4 继电保护的理论基础15
4.1 概述15
4.1.1继电保护的任务与要求15
4.1.2 保护继电器16
4.2 供电系统单端电流配电线路的保护18
4.2.1 配电线路的故障形式与保护设置18
4.2.2 带时限过电流保护18
4.2.3电流速断保护21
4.3 变压器的继电保护23
4.3.1 电力变压器的故障分析与保护设置原则23
4.3.2过电流保护与速断保护24
4.4 差动保护25
5 供电系统继电保护的优化28
5.1 概 述28
5.2 继电保护的优化配置及整定原则30
5.2.1一路运行一路备用的优化保护方案30
5.2.2 系统分裂运行的优化保护方案34
5.3 申沟站继电保护系统的优化37
5.3.1申沟站继电保护的基本情况37
5.3.2 申沟站原继电保护方案的主要技术分析37
5.3.3申沟站继电保护的优化设计38
6 继电保护的优化41
6.1 申沟35 kV变电站主要变压器纵联差动保护41
6.1.1 差动保护整定计算41
6.1.2 申沟站2#变同1#变压器差动保护整定计算43
6.1.3 申沟35 kV变电站主变压器的过流保护43
6.1.4 申沟35 kV变电站主变压器的过负荷保护44
6.2 6 kV各出线的继电保护44
7 总 结61
致 谢62
参考文献63

摘 要

      继电保护是随着电力系统的发展而发展起来的,电路短路情况是不可避免的。而继电保护则是对这种特殊情况作出的一种预防的措施。继电保护要求选择性、速断性、灵敏性和可靠性的统一。众所周知,由于自然条件(如雷击等)、电气元件(如变压器、母线、电缆、电力电容器、电动机等)制造质量、运行维护诸方面因素,供电系统发生短路故障或异常运行状态是不可能完全避免的。所以继电保护的任务就是有选择性地将故障元件从供电系统中快速、自动的切除,使其损坏程度减至最轻,并保证最大限度地迅速恢复无故障部分正常运行。另外它能反应电气元件的异常运行状态,根据运行维护的具体条件和设备的承受能力,发出警报信号、减负荷或延时跳闸。所以继电保护对于电力系统来说是非常重要的一个环节。因而继电保护设计与优化是非常有意义的。
关键词:继电保护 灵敏性 选择性

Abstract
Relay protection is developping along with the development of power supply system. The short circuit is inevitable. It requires of the selectivity ,quick disconnection,sensibility and reliability. As is known to all,because of the physical factor(such as lighting strike),the quality of electric component(such as transformer, generatrix,cable,power capacitor and motor),and the factor of maintenance. The fact of short circuit and abnormal running of the power supply system is inevitable. So the work of relay protection is to cut the component away from the system selectively and automaticly in order to minimize the losing and assure the system run freely maximaly. It also can reflect the abnormal state of the eletric component and give the warning signal,cut the load which depend on the real condition and the bearbility of the electirc component. So relay protection is an important tache of the system. So it is very significant.

Key words: relay protection sensibility selectivity

「经管之家」APP:经管人学习、答疑、交友,就上经管之家!
免流量费下载资料----在经管之家app可以下载论坛上的所有资源,并且不额外收取下载高峰期的论坛币。
涵盖所有经管领域的优秀内容----覆盖经济、管理、金融投资、计量统计、数据分析、国贸、财会等专业的学习宝库,各类资料应有尽有。
来自五湖四海的经管达人----已经有上千万的经管人来到这里,你可以找到任何学科方向、有共同话题的朋友。
经管之家(原人大经济论坛),跨越高校的围墙,带你走进经管知识的新世界。
扫描下方二维码下载并注册APP
本文关键词:

人气文章

1.凡人大经济论坛-经管之家转载的文章,均出自其它媒体或其他官网介绍,目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和其真实性负责;
2.转载的文章仅代表原创作者观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,本站对该文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性,不作出任何保证或承若;
3.如本站转载稿涉及版权等问题,请作者及时联系本站,我们会及时处理。
经管之家 人大经济论坛 大学 专业 手机版