医院项目合同能源管理案例分析及国家补贴申请
一、医院改造前用能现状
JS医院(因业主要求保密)主要能源种类为电、柴油和天然气,其中电能是医院消耗的主要能源,在医院能源消费成本中占最大比例,柴油次之,主要用于燃油锅炉;燃气则用于厨房烹调。医院各主要用能系统改造前现状如下:
1.冷热源系统
医院原有两台
6t/h
燃油锅炉,一用一备,其额定供热效率分别为
75%和86%。现有的燃油锅炉供暖形式,存在着能耗量大,供热效率低,费用高的特点,且燃烧过程排除大量的余热、
CO2和硫化物气体,不利于环保。医院改造前冷源为两台螺杆式冷水机组,单台额定制冷量
396RT
,单台输入功率为
288kW
,1用1备,运行较稳定。
图1.医院燃油锅炉
图2.机房内冷水机组
2.照明系统
医院原有照明灯具采用传统
T8/T5
荧光灯及少量节能灯,且灯具数量达到
9千余支,使用时间多数集中在
8-24
小时/天,全年照明耗电量约为
152.1
万度。3.其他用能系统
医院共有
32台电热水器,其中
20台热水器为
24小时/天连续使用,
12台为8小时/天的使用时间,总功率达
474kW
,热水器箱体保温性能差, ...