(一)编制依据
1、《配电系统电气装置安装工程施工及验收规范》DL/T 5759-2017
2、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》 GB 50303-2015
3、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50150-2016
4、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB 50169-2016
5、《供配电系统设计规范》 GB 50052-2009
6、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014
7、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161-2002
8、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006
9、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB 50149-2010
(二)高压成套柜安装方案
1、施工准备
【1】房内埋件(孔)尺寸、强度达到设计要求,焊接构件的质量符合规定。
【2】房内照明消防设施齐全,接地符合规定要求。
【3】偏差<5mm。水平度<1mm/m,全长偏差<5mm。基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面10mm。,基础型钢与主体接地网的连接牢固,每段两端必须有明显接地。
...