1工艺流程
施工准备----电管预留预埋----设备开箱、检验、材料检验----DDC 控制器箱体及辅控箱安装----楼宇控制前端设备安装----DDC控制器的保护管敷设----缆线敷设----校接线----终端机房设备安装接线----仪表单回路调校----各DDC子系统调试 ----联调----系统集成调试。施工准备
DDC单体调试安装
电缆敷设、通断、绝缘测试
DDC功能测试
合格合格合格调试完毕
线缆芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,间距应均匀,松紧适度。
2.2线缆终接要求
线缆中间不允许有接头。
线缆终接处必须牢固,接触良好,一般需采用冷压接头,特殊要求的地
方采用锡焊工艺。
线缆终接应符合设计和施工操作规程。
线缆在终接前,必须核对线缆标识内容是否正确,线缆两头必须套上机
打号码管。
对于有极性的线缆,必须区分极性进行终接,一般要求线缆的红色线接
正,其它颜色的线接负。 2.3校接线