   标准换热站及二次网建设方案
换热站作为供热配套设施使用的永久性建筑物,      关系着供热企业
的长期安全运行管理及百姓的宜居生活。 为提高供热管网设计的经济
可行性,便于建设施工与供热运行管理,结合供热发展现状,根据相
关文件要求,对供热换热站的标准化建设制定以下统一要求:
一、换热站建设标准
1. 换热站站房建设标准
1.1 换热站标准化建设的施工与验收必须严格执行     CJJ28-2014
城镇供热管网工程施工及验收规范
1.2 根据建设项目供热面积,换热站位置选择以有利于供热管网
合理布置为原则, 尽量设在小区的中部位置。 单套换热机组供热面积
不超过 10 万平方米为最佳。高层建筑室内采暖系统分区需按现场地
形和实际供热参数综合考虑,通常按     10 层划分,各区配套独立设备
及管网进行供热。
1.3 换热站的面积、净高度及相关尺寸情况需满足使用要求,分
设设备间、 控制间和供热服务间。 设备间内单套换热机组按使用面积
不小于 50 平方米考虑,设备间内必须干净整洁,进、出通道畅通。
地面为混凝土地面,地面刷浅蓝色油漆, ...