广电机房环境及安全管理规定
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
一、机房环境要求1.1机房内温湿度要求
机房应配置温度计,湿度计,以便实时监控机房的环境。
机房内的温湿度要求项目夏季冬季温度222℃202℃相对湿度45%~65%45%~70%温度变化率5℃/h要不结露10℃/h要不结露1.2机房内洁净度要求机房内洁净度要求项目夏季粒度大于或等于0.5μm个数粒/d10000二、机房技术安全制度2.1机房用电安全1.
用电安全包括设备供电安全及人员生命安全。2.
设备重新加载上电之前须核实其供电电压是否与额定电压相符,开关是否正常、接线是否牢靠,确认熔断器的额定容量是否与设备的额定电流相符,使熔断器切实起到保护设备的作用。一切核实无误后方可上电。3.
设备的接地系统须完整可靠,具备漏电保护措施,避免因漏电威胁设备或人身的安全。4.
工程人员对设备进行检修或维护时应尽量避免带电操作。若确有需要,必须作好绝缘处理,当需更改电力线路、直 ...