工程施工临时用电安全管理规定
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
**院大连**所化学激光实验楼工程施工临时用电采用TN-S系统,电缆采用五芯电缆,整个供电系统遵循三级配电、两级保护。
现场用电执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)规定,并满足《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)要求。
1.供电线路应由专业电工定期巡视检查。
2.配电箱由专人负责管理及维修。
3.现场施工机具要做到一机、一闸、一漏、一箱,非专业施工人员不准随便触摸施工用电机具。
4.现场施工人员未经允许不得随意拖、接临时用电线路,更不能随意拆除接地保护线。
5.施工前检查供、用电设备是否正常,用电机具不允许带病工作。
6.严禁使用损坏的插头、插座及绝缘老化的电缆电线。
7.移动式临时配电箱应距地600mm以上。
8.配电箱附近不能堆放易燃易爆物品,配电箱应放置在干燥地段,并且周围要有足够的操作场地。
9.照明线路及灯具安装高度低于2.4米应采用36V安全电压,手持照明灯具应采 ...