施工现场临时用电安全管理规定
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
1一般要求1.1所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁它用,并定期进行检查、校验。1.2现场施工高低压设备及线路,应按照施工设计及有关电气安全技术规范安装和架设,必须执行三相五线制原则。1.3线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。1.4熔化焊锡,锡块、工具要干燥,防止爆溅。1.5有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干砂灭火。2施工现场变配电及维修2.1现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越遮栏和从事修理工作。2.2在高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分,应保持安全距离,并需有人监护。电压(千伏)距离(米)6以下0.3510—350.60440.9060—1101.52.3装设接地线,应由二人进行,先接接地端,后接导线端,拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘用品。2.4接地线应使用截面不小于25mm2的多股软裸铜线和专用线夹。严 ...