概述目前我单位施工的xxxxxxx工程,现准备进行分支管道与主管道(新旧管道)的碰头工作
。由于天然气管道输送介质是天然气,属于可燃流动介质,管道碰头时带介质操作,因此,对碰头的安全措施要求较高。管道类别属于
GC2,对管道焊口质量要求特别高。
人员、机具配备
1、人员
2、机具配备
施工过程及技术要求
在施工前先核查、测量施工位置及具体情况,制定施工预案、安全预案,为保证天然气管道安装工程质量达到标准,应做如下处理方案:
1、管接头部位土方不得用机械开挖,必须用人工开挖。
2、管道、配件预制加工,管道切割均采用管道加工站完成,管子切口表面应平整,无裂纹、重皮、毛刺、凹凸、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等,切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%,且不超过3mm,
3、根据设计文件资料和现场实际情况,对主管碰头材料、规格和位置制定相应的焊接工艺评定。
4、开始碰头前,先关闭主线及分支阀门,使该区段管道内不得有天然气流入。
5、在拆除分支阀门法兰盲板时,检测阀门是否有内漏现象。
6、若主管当时没有预留分支阀门时,在主管上开一个DNXX的马鞍口,在接入氮气置换该管段 ...