工程施工现场临时配电室设计规范及要求
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
1配电室用房设计
配电室采用里外套间形式,里间为配电间,外间为值班室。配电室采用阻燃彩钢板房。
2配电室的设立
原则上配电室要靠近变压器,使现场所有下口线在配电室开关柜的控制下,要有长久的计划,不要因施工碍事或工程未完工前拆移配电室。
3配电室的高度最小不应小于2.5m,柜与后墙距离不小于0.8m,柜与侧墙距离不小于1m,柜与前墙距离不小于2m,柜与顶棚距离不小于0.5m,开关柜本身厚度一般为0.6m,柜下地面设电缆沟。
4开关柜外1.2m设护栏,地面铺胶皮垫或25mm以上木板做脚垫,并用两根2.5m以上的镀锌角铁砸入地下与变电室中性点做重复接地,五线制保护零线从此引出。
5配电室的左、右、后侧不允许留窗户,前面可留窗,但要高一些,配电室及电工值班室的门都必须向外开。
6电工值班室设在外间,允许设床铺一个,要求值班电工两人,值班室只限于值班,不允许存物。
7配电室内必须配备高压绝缘拉杆,绝缘鞋、 ...