(一)、室内电气工程
1、照明系统施工
准备阶段
审图T图纸会审-编制施工技术方案
T编制设备、材料、加工件
计划T编制设备、材料代用计划
T配置施工机具、设备^开工报告
T技术、安全交底。
施工阶段
材料验收保管
T材料发放
T接地装置、暗管敷设、基础铁件预埋
T管内穿线
T电气设备安装
T照明灯具、开关、插座安装
T电气设备、
器具接线
T成品保护
调试阶段
柜、盘、线路绝缘电阻测试-接地装置测试-高、低压配电柜调
试T电气设备和用电单元调试、试验
T照明试验
T避雷系统测试
T系统联动操作试验
交工、验收阶段
检查进线相序-高、底压配电柜分段受、送电-各配电回路分段
受电一动力设备、照明受电一检查交工一竣工验收
2、施工方法及技术要求
成套配电柜及动力、照明配电箱安装
成套高低压配电柜应使用
M14、M12镀锌螺栓与基础型钢及配电
柜相互间的连接。其安装垂直度允许偏差为
1.5%。,相互间接缝不大
于2mm,成列盘面偏差不大于
5mm。抽屉式低压配电柜应推拉灵活,
无卡阻碰撞现象。确保投入使用时,接地触头先于主触头接触;退出
时,接地触头后于主触头脱开。