标准预应力锚索施工采用
全套管跟进水循环冲击钻进施工工艺,钻头通过动力冲击将砾石、漂石击碎,并经水循环将破碎的石削冲出孔外,以达到清理孔内的目的,同时钢套管随钻杆跟进以维护孔壁,钻进至设计深度后提钻成孔。
锚索成孔
基坑开挖至锚索设计标高0.5
m以下停止开挖,根据设计标高定出孔位,做好标记。锚索的成孔孔径为
150mm,孔位允许偏差
不应大于50
mm;锚索倾斜角度为15°,
偏斜角度不应大于2°
,钻孔时需持续测量,保证钻孔角度。
钻孔孔深和杆体长度不应小于设计尺寸,也不宜大于设计长度的1%
.成孔后认真清孔,
直至孔内泥浆被清理完毕为止。
在锚索安装前,应对孔口进行暂时封堵,不得使碎屑、杂物进入孔口。
锚索制作
锚索选用表面无损伤、锈污的钢绞线
,不得使用表面有焊痕的钢绞线。
锚索下料长度为设计长度和孔外预留长度
(1.2米
)之和,以保证锚索张拉锁定时的要求,每股长度误差不大于
50mm,
下料前必须通知技术人员。
自由段制作,
自由段的钢绞线应放入塑料套管内,外绕工程胶布
密封固定.锚固段制作,对预应力锚索的锚固段需要进行除锈,将钢绞线平直放好后,每间隔2m设 ...