技术协议及验收标准
电气柜接线标准
电缆通用标准
电源电路和控制电路的电线必须符合国家标准;
电缆可以使用多芯导线;
电缆必须具有足够的长度而且能够使元件间快速进行
更换且工作不受影响;
只有柔韧的电缆才可以使用在设备上;
需要外部敷设的导线或柔性电缆必须
有保护软管(如:波纹管),不能外露;
所有的元器件必须以便于维护的方式进行连接;
接线端子必须用绝缘盖罩进行保护
,柜内不得有裸露的带电导体
;在应用于操作且需要移动的场合,外露的电缆必须是具有适宜的柔韧性而且具有适当的长环以便承受过分的弯曲和拖曳;
导线的颜色标准(可根据
小鸭精工
规定修定)
表1-5导线颜色标准
如果导线的截面积较大,无法获得相应颜色导线,可以使用黑色电缆代替,但必须用相应彩色软管作出标记。
导线的横截面积必须符合国家标准,必须满足设备和电气元件正常稳定运转。
导体的允许载流量不应小于线路的负荷计算电流;
从变压器低压侧母线至用电设备受电端的线路电压损失,一般不超过用电设备额定电压的5%
柜内导线标准
PLC的备用I/O点必须用导线从接线端子连接到相应的
PLC模块上;
在控制柜里使用的电缆槽必须具有20%的额 ...