施工阶段用电负荷计算
根据目前对本工程施工机械的配备,
综合考虑负荷量最大时用电量。机械用量详见表1。
表—1 机械
配备及参数
表Pci:同类用电设备有功负荷
Qci:同类用电设备无功负荷
Sci:同类用电设备计算负荷
S总:现场总计算负荷
S :
需要的变压器总容量
1、Pc塔吊=P塔吊*Kd*<Object: word/embeddings/oleObject1.bin>
=990*0.2*
<Object: word/embeddings/oleObject2.bin>
=125KW
Qc塔吊=Pc塔吊*Tgφ=125*1。73=217KVar
Sc塔吊=P塔吊/Cosφ=125/0.5=250KVA
2、Pc搅拌机=P搅拌机*Kd=33*0。85=28KW
Qc搅拌机=Pc搅拌机*Tgφ=28*0.62=17.4KVar
Sc搅拌机=Pc搅拌机/Cosφ=28/0.85=33
KVA3、Pc切断机=P切断机*Kd=56*0.2
=11。2
KWQc切断机=Pc切断机*Tgφ=11。2
*1.73=
19.4KVar
Sc切断机=Pc切断机/Cosφ=11.2
/0。5=
22 ...