屏柜安装及二次接线安装施工方案
1、编写依据
2、工程概况
⑴变电站占地面积为
2366.
5芹,总建筑面积为
1320.
73虻,变压器采用户 内布置方式,变电站为全户内
GIS站。GIS综合楼主体四层,建筑高度为
22m,
室内外高差
150毫米。⑵主控室建筑面积
373. 8m
2,10千伏配电室面积
175. 8m
2主变压器:主变压器按最终为
2X50MVA
进行设计,本期规模
2X50MVA
。⑷出线规模:
110千伏进出线规模最终为
2回,本期工程
2回;10千伏最终 出线
24回,本期
24回出线。
⑸无功就地补偿:远期按
2X(4000+4000)
kvar
电容无功补偿装置预留位
置,本期
2X(4000+4000)
kvar
电容器无功补偿装置。
7质量控制措施
7.1电气屏柜施工的技术管理要求
7. 1.1
盘、柜及盘、柜内设备与各构件间连接应牢固。主控制盘、继电保护盘和 自动装置盘等不宜与基础型钢焊死。
盘、柜单独或成列安装时,其垂直度、水平偏差以及盘、柜面偏差和盘、 柜间接缝的允许偏差应符合表下中的规定。
模拟母线应对齐,其误差不应超过视差范围,并应完整,安 ...