(一)、镀锌钢板风管制作安装工艺流程
风管制作顺序:材料搬运
→清除板面油污
→展开下料
→剪切、倒角
→咬口制作
→风管折方
→成型→方法兰下料、焊接
→找平找正
→打眼冲孔
→清理表面污物
→组合铆接法兰
→擦洗内表面
→检验→闭管口→成品堆放待用。
材料要求:
板材有材质保证书,外观检查达到平整光滑无锈蚀,无划痕,无锌层剥落.材料进场后须报请监理验收合格,方可入库、制作。
加工前,用中性的洗洁精清除板面上的油污,做到一摸,二擦,三查,确保将油污彻底清除干净。
法兰的加工除边长按规范要求外,还严格做到:型材达到国家标准,不得有严重锈蚀,结斑或麻点。法兰组焊、对缝平整度不大于
0。5毫米。铆钉必需采用镀锌
,其间距不大于
100毫米,孔距准确,同规格法兰具有互换性.法兰上的焊渣、焊接飞溅物、浮锈彻底清除干净,并涂刷附着力强的防锈漆两道.
风管管段连接采用法兰连接,风管闭合缝采用联合咬口闭合,咬缝紧密,宽度要均匀。配件与法兰铆接要牢固,支管纵向咬缝错开,交错距离不得小于
50mm
。表1.1规格及钢板厚度(
mm)表注:排烟系统风管钢板厚度可按高压系统.
风管和配件的板材连接,钢板厚度 ...