配电室安全运行管理制度3篇
【第1篇】高低压配电室安全运行管理制度
一、变配电室安全操作制度
1、操作人员必须熟悉所管的电气设备规格、型号、工作性能和用途。操作时精神要集中,态度要认真,必须由两人执行,一人操作,一人监护。操作者必须穿好绝缘鞋,戴好绝缘手套,脚踩绝缘胶垫。
2、操作时必须做好如下检查:
a、供电操作前的检查:(1)检查接地线是否拆除;(2)检查设备上有无遗漏工具材料等物品;(3)检查开关设备是否处于断开位置
b、供电操作后的检查:(1)检查所用的开关是否接触良好,位置指示是否正确;(2)检查各仪表信号是否指示正常;(3)检查运行的设备是否有异常现象;
3、电容补偿器进行停电检修必须首先断开电源,电容器放电并进行验电,证明确无电压后,立即挂好短路接地线,悬挂标示牌等安全措施,严禁在没有断开电源的情况下进行一切工作(断开电源必须要有明显的断开点)。
4、配电室进行全部停电检修时的操作顺序:
1)拉掉低压线全部空气开关;2)分闸各变压器低压侧断路器并摇至断开位置;3)分闸高压配电室各变压器出线柜柜断路器并摇至断开位置;4)分闸10kv总进线断路器并摇至断开位置;5)分闸低压配 ...