一、火警的一般处理方法
1、当发生火警时,应先检查发生火警的部位,并迅速现场确认是否有火灾发生。
2、若确认为火灾发生,应将主机切换至自动状态,并马上通知消防部门,组织人员疏散。
3、若为误报警,记录下误报警设备号及报警时间,确认误报警设备的现场情况,如有无较大的灰尘、水蒸气、温度剧烈变化、气流、较大物体移动等,并记录;如果出现有规律的误报,请联系维护服务人员解决。
二、故障的一般处理方法
故障一般可分为两类,一类为控制器内部部件产生的故障,如主备电故障、总线故障等;另一类是现场设备故障,如探测器故障、模块故障等。
故障发生时,可按“消音”键终止故障警报声。
若主电掉电,采用备电供电,处于充满状态的备电可维持控制器工作
8小时以上,直至备电自动保护;在备电自动保护后,为提示用户消防报警系统已关闭,控制器会提示
1小时的故障声(
GB 4717-
的要求)
;在使用过备电供电后,需要尽快恢复主电供电并给电池充电
48小时,以防蓄电池损坏。
若系统发生故障,应及时检修,若需关机,应做好详细记录。
若为现场设备故障,应及时维修, ...