地面厂房开挖
施工方案地面厂房开挖长40。2m、宽29.6m
。副厂房建基面高程在
▽2376.90m,安装间建基面高程为
▽2378。00m,主厂房建基面高程为
▽2372.60 m
、集水井建基面高程为
▽2372.00 m
。开挖边坡坡度为1:1。
在厂房开挖外侧布置截水沟。
厂房基础主要为冲洪积漂卵砾石层,覆盖层厚约30~60m。而
厂房围堰基础开挖浅,高度仅1m多高、围堰下部没有进行防渗处理,渗水量较大,
原招标文件中
厂房下部枯水期施工
,现推迟到2012年
4月下旬开始施工,马上进入汛期,
排水是厂房施工难点。
由于厂房围堰
设计标准低、并且
下部没有防渗处理,而厂房开挖深度
9m多,围堰达不到防渗效果,建议通过清理河道,围堰加高、并在防洪墙外侧开挖深沟,厂房基础
底部四周加宽加深,在厂房
下游布置潜水泵抽排水降低水位,同时在汛期前加快防洪墙施工,并将左右侧防洪墙(尾水渠下游部位)联成整体,利用防洪墙作为围护作用,厂房下部施工完成再拆除尾水渠部位增加的防
洪墙.从厂房左侧(梭罗沟侧)修建施工道路至厂房施工部位,在河道内埋设并排
12排φ105mm的混凝土管,回填砂砾石料, ...