施工准备
施工负责人组织施工班组认真熟悉图纸,吃透设计意图,对设计图中的问题及时与设计、建设、
监理单位联系,以使问题能及时解决,并做好图纸会审记录。
配合好土建施工,根据图纸要求做好预埋工作和预留孔洞的配合工作,对土建结构图上标注的
预留孔洞的位置、尺寸进行认真核对,发现问题及时与甲方监理部门联系。
进场设备和材料应有质保书和产品合格证书,并经监理办公室检验合格后方可使用。对不符合要求
的设备和材料,不得随便接收,随设备供货的有关试验报告、安装使用说明书、备品备料等,应按
程序进行开箱检查,经甲乙双方认可合格后方可进行安装,保管好随设备带来的有关资料。
本工程施工标准按电气安装工程及验收规范执行,质量评定标准按〈〈建筑电气安装工程质量
检验评定统一标准〉〉执行。
配管所有的电线管系统安装须能使布线为“环行
”安装系统。在电气和机械室室内电管应明敷
,吊顶内的管道必须明装在墙上,并使用镀锌钢管,并刷油漆。
当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的线路敷设,并应减少弯曲。埋入建筑物/构筑物内的电线
保护管与建筑物
/构筑物表面距离不应小于
15mm,
埋入混凝土板内的 ...