动力及照明系统施工方案
浦东***,东连罗山路,西靠丁香路
,北隔三八河与三期相呼应,由
5幢高层住宅(
#楼)、俱乐部及地下车库组成,总建筑面积
122790
平方米。动力及照明系统结合本工程特点拟采取以下专项施工方案。
1、施工工艺流程
1.1主要施工工艺流程
1.1。1
动力配电系统施工工艺流程
1.1。2
防雷接地系统施工工艺流程
1.2主要分项工程施工工艺流程
1。2。1
电缆桥架安装施工工艺流程
1。2.2
电缆敷设施工工艺流程
1.2。3
低压配电柜(箱)安装施工工艺流程
1。3总体施工工艺流程图
2。1电缆、电线管敷设要求
A)本工程电线、电缆保护管采用镀锌钢管.
埋设在混凝土及墙体内的电线管的连接采用套管焊接连接,明配管采用丝接或卡套连接。
B)钢管连接采用螺纹连接时管端螺纹长度不应小于管接头长度的
1/2,连接后其螺纹宜外露
2—3扣,螺纹表面应光滑、无缺损,在地坪下、潮湿或腐蚀区域、室内及危险区域内的金属穿线管的外露螺纹应涂防锈漆。
C)镀锌钢管的跨接地线宜采用专用接地线卡跨接,不应采用熔焊连接。
D)钢管煨弯:
G25以下钢管煨弯采用手动煨弯器,
G32以上采用 ...