※防雷接地工程量计算
MEB箱的作用:当把电气部分的接地和防雷接地连成一体后,就使建筑物内的钢筋间构成一个法
拉第笼,在此笼内的电气设备和导体都与笼相连接,就不会受到反击。记住,屋顶电气设备的外壳
已与避雷装置连成一体后,不允许再与屋内接地线相连。
一、防雷均压环安装项目是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。如果采用单独扁
钢或圆钢明敷作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”项目。
利用铜绞线作接地引下线时,配管、穿铜绞线执行本册第十二章中同规格的相应项目。
利用建筑物主筋作接地引下线和利用圈梁钢筋作均压环接地连线,都是按二根主筋考虑的,如超过
二根可按比例调整。
利用建筑物主筋作接地引下线项目是按锥螺纹绑扎焊接考虑的,如主筋采用对焊方式,项目乘以系
数0.5。高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”项目,电缆支架的接地线安装应执行“户内
接地母线敷设”项目。
接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按
2.5m
计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。
二、接地母线、避雷线、引下线及均压环敷设以“
10m”为计量
单位,其长度 ...