一、漆涂料施工基层检查及验收
基层检查包括
混凝土含水率的测定、平整度的测定、强度的测定。一般规定均应符合
GB50212-91
基层处理条款。特别要强调的有以下几个因素:
1基层面的强度
如果基层面的强度不符合要求或太低,环氧树脂涂膜固化后会拉开砂浆面,造成剥落。现场可用钢丝刷摩擦,也可以用回弹仪作混凝土强度测试混凝土基面,或用小铁锤敲打基面来判断。也可现场子作粘结强度(大于
1Mpa
为宜)试验。
2基层面的干燥程度
混凝土和砂浆找平面施工过程中含有大量的水分,待地面涂料施工时必须干燥到所要求的程度(含水率小于
6%)。现场可以以基南施工后的养护时间来简单的判断:表面是否发白或测含水率。(必须基于基层已做防潮、防水处理)
(1)含水率测定及其处理
含水率的测定有以下几种方法:
a)塑料薄膜法(
ASTM4263
):把45cm×45cm
塑料薄膜平放在混凝土表面,用胶带纸密封四边
16小时后,薄膜下出现水珠或混凝土表面变黑,说明混凝土过湿,不宜涂装。
b)无线电频率测试法:通过仪器测定传递、接收透过混凝土的无线电波差异来确定含水量。
c)氯化钙测定法:测定水分从混凝土中逸出的速度, ...