变压器爱护定值整定
1、..-变压器定值整定说明注:依据具体疼惜装置不同,可能产品与说明书有不符之处,以实际产品为主。差动疼惜〔1〕、平衡系数的计算工程名称各侧参数高压侧中压侧低压侧一次电流IH=IM=IL=一次接线方式YYΔ二次接线方式YYY二次电流Ih=Im=Im=平衡系数K1=K2=K3=对上述表格的说明:1、Sn为计算平衡系数的基准容量。对于两圈变压器Sn为变压器的容量;对于三圈变压器Sn一般取变压器高压侧的容量。2、Uh、Um、Ul分别为变压器高压侧、中压侧、低压侧的实际运行的电压。3、nha、nma、nla分别为高压侧、中压侧、低压侧的TA变比。-.word.zl-n..-1、TA的二次侧均接成“
2、Y〞型2、Ib为计算平衡系数的基准电流,对于两圈变压器,Ib取高压侧的二次电流;对于三圈变压器Ib一般取低压侧的二次电流。假如按上述的基准电流计算的平衡系数大于4,那么要更换基准电流Ib,直到平衡系数满足0.1K4;假如无论怎么选取基准电流都不能满足0.1K4的要求,建议使用中间变流器〔2〕、最小动作电流Iop。0Iop。0为差动疼惜的最小动作电流,应按躲过变压器额定负载运行 ...