(一)道路照明灯杆基础的施工:
本基础位于道路两侧,顶石与侧石顶齐平,沿道路纵向,间距
30米,对称均匀布设。设计要求基础放置在第三层淤泥质亚粘土层上,承载力≥60Kpa,如遇填土、耕土需要清除,然后用砂夹石分
30cm
一层夯实回填至距道路侧石顶面高度1700,经监理检查,验收合格后,施工C15素砼垫层100厚,用平板振捣器振动密实,人工用木抹子抹平。铺
50mm
厚砼垫块后,绑扎双向网片底板筋,然后绑扎高1500,底部弯钩伸出
150mm
长的直角的的短柱纵向,然后定位绑牢的纵向筋上的水平箍筋,然后按地脚
螺栓与下法兰的大样图加工好,两根高875,中心距为311的两端头车有
95mm
高m24螺纹的V形地脚螺栓。另加工好。钢板上钻有四个孔径为Ф26的预留孔与中心钻有直径为160圆孔的下法兰板。将两头如图用高
4mm的贴角焊缝焊牢一体,并用水平箍筋点焊牢至V形地脚螺栓上,该法兰钢板与V形M24地脚螺栓均须作热浸锌(45um)防腐处理.
每个基础砼量为1。42m3,可采用人工搅拌,人工铲入模,分30~40cm一层,扦入式振捣器振捣密实。至顶面收2cm左右浮浆凿除至设计要求,施工中应注意 ...