西门子S7-300 PLC
从入门到精通的
100个经典问题及解答
1:使用CPU 315F
和ET 200S
时应如何避免出现“通讯故障”消息?
使用CPU S7 315F
,ET 200S
以及故障安全
DI/DO
模块,那么您将调用
OB35
的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“通讯故障”消息。
OB 35
默认设置为
100毫秒。您已经将
F I/O
模块的F监控时间设定为
100毫秒,因此至少每
100毫秒要寻址一次
I/O模块。但是由于每
100毫秒才调用一次
OB 35
,因此会发生通讯故障。要确保
OB35
的扫描间隔和
F监控时间有所差别,请确保
F监控时间大于
OB35
的扫描间隔时间。
S7分布式安全系统,一直到
V5.2 SP1
和6ES7138-4FA00-0AB0
,6 ES7138-4FB00-0AB0
,6ES7138-4CF00-0AB0
都会出现这个问题。在新的模块中,
F监控时间设定为
150毫秒.2:当DP从站不可用时,
PROFIBUS
上S7-300 CPU
的监控时间是多少?
使用CPU的PROFIBUS ...