高层建筑防火规范
高层建筑防火规范
  a  燃油和燃气锅炉房、变压器室应布置在建筑物的首层或地下一层靠外墙的部位,但常(负)压燃油燃气锅炉可设置在地下二层,当常(负)压燃油燃气锅炉房距安全出口的距离大于6.00m时,可设置在屋顶上。     采用相对密度大于等于0.75的可燃气体作燃料的锅炉,不得设置在建筑物地下室或半地下室。  b  锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口;外墙上的门、窗等开口部位的上方应设宽度不小于1.0m的不燃烧提防火挑檐或高度不小于1.20m的窗槛墙。
锅炉房、变压机房、消防控制室的位置设置
高层建筑防火规范
  C  柴油发电机房可布置在建筑物的首层或地下一二层,不应布置在地下三层及以下,柴油的闪点不应小于55摄氏度。  d  消防控制室宜设置在高层建筑的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口。