土方开挖支护
检查验收
要求基坑工程支护结构施工(开挖)完成后,建设单位应组织基坑勘察、设计、施工、监理、监测及主体工程承包单位等相关单位进行基坑工程质量验收,末经验收或验收不合格的不得进行地下室等下道工序的施工。在喷锚、冠梁等各工序的隐蔽验收必须通知监理工程师旁站,必须通过隐蔽验收后方能施工。
验收程序
基坑支护专项方案专家论证→基坑周边监测点验收→监理单位对各工序验收→建设单位组织参建各方进行验收并作出技术评估→报住建局安全监督站检查。
验收单位和人员如下:
姓名 职位 证件
建设单位:
监理单位:
设计单位:
勘察单位:
施工单位:
验收相关标准
现场试验
锚杆试验:按《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120
-2012)要求:锚索抗拔力检测数量应取锚杆数量的5%,且不少于3根;
喷射砼强度试验:按规范规定要求制作砼试块进行室内抗压强度试验,每500平方米做一组试块检测。
基坑验槽
基坑挖至基底设计标高并清理后,施工单位必须会同勘察、设计、建设(或监理)等单位共同进行验槽,合格后方能中间验收交接。
临边防护
基坑深度不超过2米的可采用1.2米高栏杆防护,深度超过2米的基坑施工必须采 ...