对应的新标准
:DL/T 621-97
电力设备接地设计技术规程
SDJ8
—79中华人民共和国水利电力部
关于颁发
?电力设备接地设计技术规程
?SDJ8
—79的通知〔79〕水电规字第
3号?电力设备接地设计技术规程
?SDJ8
—76于一九七六年颁发试行后,对电力设备接地设计工作起到了一定的指导和提高作用。
现根据近年来的建设经验和各单位的意见,对本规程的内容作了必要的修改和补充,并颁发执行。在执行中如遇到问题,请告我部规划设计管理局。
一九七九年一月八日
基本符号电流、电压、电位和电势
I——计算用的单相接地故障电流,计算用的流经接地装置的入地短路电流,厂、所内外接地短路时流经接地装置的电流;
Inax——接地短路时的最大短路电流;
Iz——发生短路电流
Inax时,流经发电厂、变电所接地中性点的最大接地短路电流;
Ijd——考虑5~10年开展的流过接地线的短路电流稳定值;
——低压电力网中,相线与零线之间的短路电流,向量值;
Ich——通过接地体的雷电冲击电流;
Ew——发生接地短路时,接地装置的电位;
Ej——发生接地短路时,接地装置的接触电势;
Ek——发生接 ...