外窗作为围护结构中薄弱的部位,其综合性能的提升是建筑节能的重要内容。为了掌握严寒地区既有公共建筑外窗的使用现状并提出针对性改善策略,本文采用了实地调查与现场实测的方法,对严寒地区既有公共建筑外窗的形态、开启方式以及性能等方面进行了数据统计,剖析了既有建筑中外窗在采光、热工、气密性等方面出现的问题及其成因。
在此基础上,采用计算机数值模拟分析的方法,研究了外窗的材料与结构对其传热系数、遮阳系数、可见光透射比以及隔声性能的影响。之后根据研究的结果提出了几种适宜于严寒地区既有建筑外窗改进的方案,并对不同方案进行了节能性能,隔声性能和经济性能的对比分析,得出了最优的选择策略。
此外本文还针对窗墙交接处构造,研究了该处出现裂缝对室内环境及能耗带来的影响,提出了改进策略。调研结果表明:性能较差的外窗多出现在90年代及以前建成且未经改造的建筑中,出现的问题包括玻璃老化变白、框间积灰严重、假窗问题突出、缺乏维护、玻璃内部积水、密封胶条变形、窗墙交接处开裂漏风等;模拟分析结果表明:使用low-e及净白玻璃代替有色玻璃、在窗框型材非金属腔体中填充聚氨酯泡沫(窗框传 ...