电缆敷设专项施工技术方案
施工顺序
准备工作
—(电缆敷设(桥架)
—(附属工作(挂标志牌)
—(电缆绝缘再测试
-(电缆终端头制作安装
-(通电试运行
电缆敷设前进行外观检查,合格后进行绝缘检查,低压电力电缆用
1KV摇表测量,其阻值不小于
10兆欧。控制电缆可用
500V
摇表测量,其电阻不小于
0.5兆欧。电缆电桥架上的直线部分使用滚珠,在转弯处使用滚轮辅助减小磨擦。电缆水平敷设时,电缆的首尾两端、转弯及每隔
5-10m
处需固定。
敷设方法用人力牵引。
电缆沿桥架或托盘敷设时,应单层敷设,排列整齐。不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。
不同等级电压的电缆应分层敷设,高压电缆应敷设在上层.
同等级电压的电缆沿支架敷设时,水平净距不得小于
35mm
。垂直敷设时,低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。同截面电缆先敷设低层,后敷设高层,要特别注意,在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。
沿桥架敷设时,每层最少加装两道卡固支架.敷设时,应放一根立即卡固一根。
标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固.
标志牌上应有规格、型号及电压等级.
沿支架桥架敷设电缆在其两端、 ...