  暖通空调施工经验总结
  为统一空调工程的施工安装、验收标准和检测方法,做到技术先进、经济合理、安全实用,确保工程质量,最大限度地满足业主对空调的使用要求,在此特地总结了多年来的工程实践经验,以供各有关人员参考。
  图1
  一、水泵进出口水管制作安装要求
  水泵进出口与系统主管连接管处,沿水流方向,支管与主管的连接处应有一倾斜角θ,该倾斜角一般为45°。如图1所示。
  此外,水泵是吸入管路和排出管路的配置还应符合下列要求
  1、所有与水泵连接的管路应具有独立、牢固的支承,以消减管路的振动和防止管路的重量压在水泵上。
  2、吸入管路和排出管路的直径不应小于水泵的入口和出口直径。
  3、吸入管路应宜短,且宜减少弯头;当采用变径管时,其变径管的长度不应小于大小管径之差的5~7倍。
  4、吸入管路内不应有窝存气体的地方。
  5、工艺流程和检修需要的阀门应按需要设置。6、水泵基础应考虑较好的减振措施。另外,水系统管路上的各阀门应按施工图上所示规格型号进行安装,不得随意改变其规格型号(如不得将管路上原设计闸阀改为截止阀)。二、风机与风管的连接制作安装 ...