根据生活区平面布置,共有工人宿舍
24栋,卫生间
4栋,食堂
4栋。最近的箱变电源为办公区东南侧
1#箱变。本工程供电系统采用TN—S系统,三级配电,二级漏电保护。
现场用电根据业主提供的变压器位置分配电源,室外箱式变引出至就近设置的一级配电柜。一级配电柜内配置电压表、电流表、电度
表等。生活区内设置两个一级箱,电源均由施工区1#箱式变压器引出。一级箱电源电缆规格为YC-3*185+2*95。位置安放于生活区南侧(详见生活区平面布置图)。
生活区设置4
个配电室,二级箱和三级箱均置于配电室内
(具体位置及数量见平面布置图)
.二级箱电源电缆采用YJLV-3*150+2*70,二级箱至三级箱电缆采用YJLV—3*95+2*50,
电缆敷设沿电缆沟铺砂盖砖-0.7米埋地敷设,至相应二级配电箱安放位置,通过路面时须穿管后再埋地敷设,沿路做警示标志.
(1)采用TN系统做保护接零时,工作零线(
N线)通过总漏电保护器,保护零线(
PE线)必须由电源进线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部
TN—S
接零保护系统。
(2)活动板房防雷接地电阻须〈30Ω,
若不满足要求须单独设置接地 ...