1.1安全用电技术措施
安全用电技术措施包括两个方面的内容:一是安全用电在技术上所采取的措
施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括
各种制度的建立、组织管理等一系列内容。安全用电措施应包括下列内容:
1.1.1安全用电技术措施
(1)设置漏电保护器
1)施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏
电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级
保护的功能。
2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除保护接零外,
必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。
3)漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开
关的负荷侧。
4)漏电保护器的选择应按照有关文件规定的要求,开关箱内的漏电保护器
其额定漏电动作电流应不大于3OMa ,额定漏电动作时间应小于0.lS
(2)安全电压
当电气设备采用了超过24V时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。
对下列特殊场所应使用安全电压照明器;
1)有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于场所的照明,电源电压应不大
于 36V ...