混凝土裂缝
笼罩在建设工程上空的阴影
裂缝数量多
恐惧--支撑?
出现时间早
裂缝长度可达1m以上
形式多样
顺筋裂缝
严重影响耐久性
柱:钢筋严重锈蚀开裂剥落
严重影响耐久性
梁:钢筋严重锈蚀开裂剥落
严重影响耐久性
板:钢筋严重锈蚀开裂剥落
跨海大桥
建设中的北京-上海高速铁路
建设中的北京-上海高速铁路
工程实例一
浙江某小工程、梁上的小裂缝
--历时两年。
设计-无法复算
梁上的收缩裂缝
质监-返工
施工-无奈
检测(外地)-重点偏离
小裂缝大问题
小裂缝大问题 楼面板收缩裂缝
工程实例二
杭州某工程楼面板裂缝:
设计单位-“楼板是一点也没用了”
监理公司-同意施工单位意见“敲条”
建设单位-同意施工单位意见“敲条”
质监部位-“肯定要敲条”
检定机构-“裂缝与粉煤灰用量多有关、与粗骨料多有关。。。”
混凝土公司-无奈
施工单位-与我无关?-有垫背的?。
小裂缝大问题
工程实例三
某工程楼面板24h内产生
的裂缝,宽1.2mm
浙江绍兴某工程、楼面裂 ...