民用建筑中应急照明的设置
中国建筑东北设计研究院有限公司
   王金元
1《照明设计标准》与国际照明委员会CIE标准中应
急照明的分类:
1)疏散照明;2)备用照明 3)安全照明
2 我国公安部的标准《建规》、《火规》所称的
消防应急照明的分类:
1) 疏散照明;2)备用照明
3 备用照明又分为:
1)火灾备用照明;2)非火灾备用照明
4 应急照明允许中断供电的时间
1)疏散照明 5s
2)备用照明 5s、1.5s
3)安全照明 0.25s
5  建筑内疏散照明的地面最低水平照度
  1)对于疏散走道,不应低于1.0 lx;
  2)对于人员密集场所、避难层(间),不应低于
   3.0 lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应
   低于10.0 lx;
3)对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,
不应低于5.0lx。
6 建筑内备用照明的地面最低水平照度
1)火灾时使用的备用照明的照度为正常工作照度;
2)非火灾时使用的备用照明照度标准值除另有规
定外,应不低于该场所一般照明照度标准值的10%。
7 安全照明的照度为正常工作照度
1)医院重要手术室的无 ...