电气防火防暴防雷防静电培训
电气设备过热电火花和电弧电器设备质量问题电器设备违规操作自动控制系统逻辑错误
电气火灾与爆炸的原因
电气火灾与爆炸的原因
电气设备过热:(一)安装、接线疏忽引起的相间短路 。断路器进线接线端子的连接螺钉扭短未达到国家标准规定值,连接松弛(特别是有振动的场所),使接触电阻增大,时间略长,便爆出火花,进而引起相间短路。这种短路电流因为发生在断路器前面,不流过断路器,故断路器无法保护;而有些短路电流值又未达到上一级保护断路器的动作整定值,上一级断路器不动作(譬如仅为上一级断路器额定电流的7倍,它属于延时范围,动作时间为7s左右)即在上一级断路器跳闸之前导线已被烧毁,导致电气火灾。 