家悦中心施工电梯
    地下室顶板加固施工方案
一、概述
家悦中心 4#、5#高层住宅楼施工电梯的安装位置,根据现场情
况需设置在车库屋面 500 厚的地下室顶板上。为确保地下室结构安
全,在施工电梯基座区域地下室顶板下,设置钢管结构顶撑,防止
结构变形过大。
二、施工电梯技术要求:
本项目施工电梯采用重庆阿尔法施工机械有限责任公司(生产
厂家)生产的 SC200/200 施工电梯,电梯使用说明书中,地基承载力
为 200KN/㎡,根据设计单位提供的地下室汽车库顶板承载力为
5.00KN/㎡。地下室顶板不能满足要求。
三、结构层支撑措施:
为确保低下车库顶板结构安全及施工电梯正常运行,在地下室顶
板底部采用钢管构架顶撑对施工电梯关键承载部位的顶板进行加固
支撑,使上部荷载直接通过钢管支撑传递给基础底板,限制顶板在
施工电梯荷载作用下的变形。
钢管构架顶撑采用¢48×2.8 钢管立杆双向间距 800mm×
800mm,按施工电梯基础范围设置 10m*10m,双向水平杆步距 1.50m
一道,顶部采用 U 型顶托垫木方与顶板顶紧,具体位置及做法详见
后附图。
四、结构层支撑复合 ...