设施齐全,环境幽美,建筑物密集是住宅小区的建设特点。住宅小区传统的供电方式是架空线路和台上、杆上变压器以及各种弱电线路,致使小区空中如蛛网密布,再与绿化树木混在一起,事故频频发生,使供电可靠性降低,且有碍观瞻。在人们对生活质量、生存环境要求越来越高的今天,采用箱式变电站(箱变)及埋设地下电缆构成环网供电,应该是当今住宅小区供电方案的理想选择。根据不同的建筑环境,箱变可以选择不同的造型和颜色,以一个建筑小品的形式屹立在楼群中。下面结合攀枝花市凤凰小区供电设计,对住宅小区环网供电方式进行探讨。
攀枝花市凤凰小区总建筑面积
24.8万m2,18层住宅11幢,25层商住楼
3幢,其余多为
7层商品住宅,另有写字楼、综合楼数幢。入住户数为
2182
户,约8637
人。它是以商品住宅为主的居住生活小区,兼容适量的公共设施,计划将该小区建设成为
21世纪标志性示范小区。
1 负荷计算
用电负荷是确定供电等级、供电方式及选择设备的依据。负荷计算事关供电全局。我国幅员辽阔,气候差异甚大,值此世纪之交经济转轨之际要想按照一个统一的标准计算负荷是不现实的。户平均负荷(
kW/户) ...