一、石化规适用范围: 2008版 :1.0.2 本规范适用于石油化工企业新建、扩建或改建工程的防火设计。 1992版:1.0.2 本规范适用于以石油、天然气及其产品为原料的石油化工新建、扩建或改建工程的防火设计。 石油化工企业定义: 以石油、天然气及其产品为原料,生产、储运各种石油化工产品的炼油厂、石油化工厂、石油化纤厂或其联合组成的工厂。 注意:煤化工行业现在报批《煤化工工程设计防火规范》,在未发布前,可参照石化规执行。 对于很多非石油天然气原料的化工厂来说,建议建规与石化规综合考虑,建规没有规定不等于不做限制,必要时还是参照石化防火规范,如果与石油化工相近的,如果没有特别的专业防火规范适
山东省化工规划设计院简介
用,就应该参照这个规范执行。只要加工原料、产品有易燃易爆 特性,操作条件有高温、高压特点。二、全厂性重要设施 第一类:全厂性办公楼、中央控制室、化验室、消防站、电信站等; 第二类:全厂性锅炉房、自备电站、变电所、空压站、空分站、消防水泵房、循环水凉水塔等。三、危险类别升降级要求 3.0.2 液化烃、可燃液体的火灾危险性分 ...