水污染源自动监控设施运行维护技术要求
1.每日上午、下午远程检查仪器运行状态,检查数据传输系统是否正常,如发现数据有持续异常情况,应立即前往站点进行检查。
2.每半个月进行化学需氧量(CODcr)、氨氮、重金属等水质在线自动监测仪的零点和量程校正,对自动分析仪进行一次日常校验。
3.每周一至二次对监测系统进行现场维护,现场维护内容包括:
(1)检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数,判断运行是否正常。
(2)检查自来水供应、泵取水情况,检查内部管路是否通畅,仪器自动清洗装置是否运行正常,检查各自动分析仪的进样水管和排水管是否清洁,必要时进行清洗。定期清洗水泵和过滤网。
(3)检查站房内电路系统、通讯系统是否正常。
(4)对于用电极法测量的仪器、检查标准溶液和电填充液,进行电极探头的清洗。
(5)若部分站点使用气体钢瓶,应检查载气气路系统是否密封,气压是否满足使用要求。
(6)检查各仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内,按相关要求定期更换标准溶液和分析试剂。
(7)观察数据采集传输仪运行情况,并检查连接处有无损坏,对数据进行抽样检查,对比自动分析仪、数据采集传输仪及上位机接 ...