Schneider-施耐德LEC使用技巧文集[第12讲]——施耐德电气XBTG系列触摸屏应用中大量采集位信号的技巧
1.前言
在工业控制的实际应用中,触摸屏可能需要监控大量的I/O点等开关量数据,如果使用低速通讯方式
〔RS232/RS485
〕时,在触摸屏的某一页面上有几十点以上的类似数据,因通讯速度的限制,此页面的数据刷新耗时较长,可能在几秒到十几秒之间,施耐德电气的XBTG系列触摸屏与Twido、Micro及Premium等系列PLC组成的控制系统应用本文介绍的方法可以
比拟完美地解决这一问题。
使用到的功能
施耐德电气XBTG系列触摸屏的变量数组功能及脚本语言,施耐德电气PLC
〔Twido/Micro/Premium
〕的字对象的抽取位。
具体描述
以施耐德电气的Twido系列PLC为例进行说明,在TwidoSoft软件中对硬件进行配置如图1。
在触摸屏的某一页面需要监控PLC上的所有输入/输出点,在PLC的程序中
参加相应的语句,如图2所示。在此段程序中完成将输入点I0.0~I0.15共16个输入点的状态赋值给MW200,使用的是Twid ...