南吕梁山隧道
施工通风方案
技术总结
南吕梁山隧道位于山西省临汾市境内,隧道进口端位于蒲县境内,出口端位于临汾市尧都区与洪洞县交界处,设计为双洞单线隧道。隧道设计为双洞单线铁路隧道,线间距
30m,左线全长
23443m
,右线全长
23473.5m
。我公司承建进口段
工程,左线进口里程
DK298+175
,右线进口里程为
DK298+145,
进口工区施工分界里程
DK301+
307,左线长
3.132km,右线长
3。162km。隧道进口端洞口段各设置
3个风机段,每个风机段长
75m;隧道每间隔
500m
左右设置联络横通道;单侧
60m设置一处小避车洞,左右侧交错布置.
施工通风是长大隧道施工的重要配套工艺之一,下面是我公司对施工过程中的通风设计方
案进行的技术总结。
1施工通风设计标准
根据铁道部
2002
年3月发布的
《铁路隧道施工规范》
(TB10204—2002
)规定,隧道施工作业环境应达到以下标准:
1、隧道中氧气含量按体积百分含量计不得小于
20%。2、粉尘最高容许浓度,每立方米空气中含有
10%以上游离二氧化硅的粉尘为
2mg;每立方米空气中含有
10% ...