表7-1 负荷分级表
注:我国的用电负荷只有一、二、三共三个负荷等级。表格中
〝一级〔特〕〞表示一级负荷中的
专门重要负荷,它也属于一级负荷,不能将其与一、二、三级负荷并列为第四种负荷级别。
关于负荷分级需要注意以下几点:
〔1〕用电单位的负荷级别取决于该单位内最高级别用电设备的负荷等级。
〔2〕表中所列序号1~3分别为一类高层建筑、二类高层建筑和非高层建筑的通用性负荷等级划分,其它
那么为专项性负荷等级划分。
〔3〕电气工程师应
第一依照建筑专业提供的设计资料并会同建筑专业共同确认一项建筑工程的建筑类别和等级,然后
对比负荷等级划分表确定电能用户
〔用电单位〕及用电设备的负荷等级,当某种用电负荷在通用性与专项性负荷等级表的负荷级别相矛盾时,应按等级较高者划分执行。
〔4〕当主体建筑内有
专门重要的一级负荷
〔即所谓的
专门重要负荷
〕时,与专门重要负荷相关的空调负荷应划为一级负荷。
〔5〕当主体建筑内有一级负荷时,与一级负荷有关的
要紧通道照明应为一级负荷。二级负荷用电单位同理类推。
〔6〕重要电讯机房的电源为一级负荷,其交流电源的负荷级别应与该用电单位的最高等 ...