第3章简单电力系统的潮流计算
3.4环网潮流计算
3。4.1
环网中的初步功率分布
令流经Z
12的电流为
,流经Z
23的电流为
,流经Z
31的电流为
则根据KVL(Kirchhoff Voltage Law)可以列出:
如果节点2、3与负荷对应的电流分别为
、,则:假设全网各节点均为U
N∠0°,则:
令流经Z
12的功率为
,可以得到:
可以理解为用力矩法求梁的反作用力:
这两个公式可以推广到2节点、4节点……。
在求得S
a和Sb1后,便可求得环网中各段的功率,即不包括线路功率损耗的功率分布,这称为环网中的初步功率分布。
如果支路功率由两个方向实际流入一个节点,则该节点称为功率分点,可以标为
有时有功功率分点和无功功率分点不一致,可以分别表示为
、。3.4。2
环网的实际功率分布和电压降落
从功率分点将环网解开成两个开式网,然后分别对两个开式网计算功率分布和电压降落.
如果有功功率分点和无功功率分点不一致,则多以无功功率分点解开环网成为两个开式网。
[例3-5]如图系统,U
1=115kV,
Z12=13。2+j17。16Ω,Z
23=9。9+j12.87Ω=Z
31,(1) ...