大酒店平移工程的设计与实践
1 工程概况及工程地质条件
 (1)工程概况
 大酒店地处
市中心十字路口,紧挨着穿越
市的国道。因为国道要进行扩建,该楼面临着拆除或向后移
6m。若拆除重建需耗资约
400万元人民币和两年施工时间,经政府和建委综合考虑,决定采取房屋后移
6m的方案。
 (2)楼房结构情况
 楼房共7层,首层为商铺,
2层以上是餐饮和旅业,每层面积为
532㎡,共同
3665
㎡,为混凝土框架结构。柱下独立基础,基础尺寸最大
3900
㎜×2900
㎜、最小
70㎜×1100
㎜,基础厚度
800~1100
㎜,基础面埋深
1.4~1.5m,建于1983
年。2 平移的技术要求
  (1)在平移工程的施工期间和完成以后,都必须保证被迁移房屋和人员的安全。
  (2)不改变房屋的结构和使用功能,保持原有的室内净高。
  (3)施工期间保证
2层及以上楼层照常使用。
  (4)必须保证房屋平移后新旧基础的沉降差不得大于规范要求。上部结构与基础的连接稳固安全。
  (5)房屋必须保持平稳水平地向后推移
6m。 ...