关于民用建筑中层高、楼梯、栏杆以及门窗玻璃等方面
常见问题的
标准解读近期,我站在对开发区内的民用建筑监督过程中,有关层高、楼梯、栏杆以及门窗玻璃等几方面问题频繁出现。典型案例包括:同丰路某住宅小区,设计层高2.80m,竣工验收实际测量
局部单元层高仅2.75m;太湖路某多层住宅,单元楼梯底层平台梁下过道净高实测值1.85m,小于
标准要求的2.0m最低值;柏庐路某18层写字楼,上人屋面栏杆高度实测值0.90m,小于
标准要求的1.10m最低值;珠江路某高层商住楼,阳台栏杆高度从可踏面处计算不满足设计1.10m要求,且阳台栏杆设计为可攀爬型;此外,
局部工程外门窗未按设计要求采用节能型中空玻璃,不按
标准及设计要求选用
平安玻璃。凡此种种,不一枚举。
通过对上述存在问题的工程进行调查分析,发现问题产生有多方面因素。
局部工程是不按图施工;
局部工程是设计图纸存在问题;
局部那么是由于现行
标准已做局部修订,而设计及施工单位仍按原
标准内容执行,进而产生问题;少
局部工程那么完全由于施工人员缺乏对
标准的根本了解,凭感觉做所致。在调查过程中发现,由于现行
标准种类繁杂,而且对于同一内容 ...