洁净室综合性能检测项目汇总
洁净室综合性能检测项目
●密闭性检测
●气流流型
●高效过滤器检漏
●工作台表面细菌菌落总数
●温度和相对湿度
●风速●风量( 换气次数)
●静压差●悬浮粒子数
●浮游菌
●沉降菌
●照度●噪声●定点监控
1、 温度和相对湿度:
空调系统已经运转, 各项状况已经稳定。每个控温区至少设置一个温度测点, 测点设在制定位置的工作高度, 待显示稳定后, 记录各测点的温度读数, 测量时间不少于5min, 每分钟至少记录1个读数。
2、 风速测量:
对于单向流洁净室, 取离高效过滤器0.3m 垂直于气流处的截面作为采样截面, 截面上测点间距不宜大于0.6m, 测点数不应少于5点, 所有读数的算术平均值作为平均风速。
3、 风量:
测试时, 风量罩应将整个风口罩牢, 风量罩的四边与风口的四周贴住, 待屏幕显示值相对稳定后读数、 记录。每一点的测试时间不应少于10s, 每个测试位置的测点数不应少于3点。全部风口的风量之和即为总风量。
换气次数
换气次数=洁净室总风量÷洁净室容积
4、 静压差
静压差的测定应在所有的门关闭时进行,有排风时,应在最大排风量条件下进行,并宜从平面 ...